Всем привет!
Коллеги поделитесь опытом, кто как теплопритоки считает, если перед помещением расположена застекленная лоджия.
Давно эта тема интересовала, а тут приперло - лоджия шириной 2 метра длинной 10 метров с "окнами в пол" высотой 3 метра. За лоджией несколько комнат, со своим панорамными остеклением 2,6 м высотой и 3 метра шириной.
Вариант А - посчитать 100% теплоприток через остекление лоджии и распределить его по комнатам.
Вариант Б - "пренебречь" лоджией и посчитать теплопритоки через остекления помещений.
Вариант В - посчитать теплопритоки через остекления помещений и "учесть" дополнительно коэффициент пропускания солнечного излучения остекления лоджии
Вариант В - CFD - конечно хорошо, но денег никто не даст.
Сейчас выбрал вариант А, но дополнительно ввел понижающий коэффициент 0,8 (для учета пропускания излучения остеклением комнат)